小弟有一个1.5KW的变频器用电位器调速(0--10V),接上CM和OP6后运行灯不亮,但是正转灯亮,而且显示P.O,里面小继电器吸合。墙角各位大侠是参数问题还是内部故障
zhangdingye
生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 296 点
下载积分: 7283 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2011-09-14
最后登录: 2014-04-14
查看zhangdingye的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-09 20:32
应该内部参数没设定正确  再好好看看说明书