小弟有一个1.5KW的变频器用电位器调速(0--10V),接上CM和OP6后运行灯不亮,但是正转灯亮,而且显示P.O,里面小继电器吸合。墙角各位大侠是参数问题还是内部故障
makou
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 228 点
下载积分: 649 分
在线时间: 590(小时)
注册时间: 2009-08-15
最后登录: 2024-11-03
查看makou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-09 21:24
PO是欠压故障。查直流母线电压,电压检测电路。