xfh229
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xfh229的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-08 17:22
有A B C D E五台机器,旁边有自动送料车为5台机器服务送料, 要求5台机器发出要料信号时,PLC能根据ABCDE 这5台机器发出信号的先后顺序实行送料,不能乱送料,如何写识别先后顺序的程序,谢谢。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2965 分
在线时间: 9505(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-18
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-08 21:41
FIFO 队列

在FX2N中就是先入先出指令

即使没有FIFO,在三菱中使用变址来实现队列结构也不复杂