yangxianhui
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 84 个
工控威望: 197 点
下载积分: 646 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2010-12-13
最后登录: 2015-07-15
查看yangxianhui的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-08 00:59
我不太喜欢用上升沿和下降沿,总觉得不是那么可靠,尤其是在用上升沿和下降沿做软元件清零和复位的时候,经常会造成误动作,使记数值不准确,我个人认为除非必要请尽量少用上升沿和下降沿,请大家讨论一下。
yangxianhui
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 84 个
工控威望: 197 点
下载积分: 646 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2010-12-13
最后登录: 2015-07-15
查看yangxianhui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-08 14:59
我也认为PLC是可靠的,但是有些时候我们不得不选择用上升沿或下降沿来复位计数器和寄存器,由于机械部份间隙过大,接近开关调得太近,很容易造成接近开关的损坏,调得太远又会出现信号采集不到或信号重复造成误动作,由于设备要不停的运转,机械部份非常复杂,拆卸机械部份需要较长的时间。下面我给出程序,只需要采集一个计数器复位信号。请大家给我出出主意。就是在230步的时候,在自动的情况下,我采用了X017上升沿作为C251的复位信号,经常会出现C251误复位,造成最后的定位值比设定值要大,有没有比较好的复位信号呀。
附件: fhcd.rar (12 K) 下载次数:12
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
yangxianhui
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 84 个
工控威望: 197 点
下载积分: 646 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2010-12-13
最后登录: 2015-07-15
查看yangxianhui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-09 15:41
实际上,我并不是不用上升沿和下降沿,而是在非用不可的情况下,那肯定是要用的,就像我给出的程序里面一样,我必须要用X017的上升沿作为C251的数据复位,我并没有说不用它,我只是建议少用,可不用的情况下尽量少用。