yangxianhui
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 197 点
下载积分: 646 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2010-12-13
最后登录: 2015-07-15
查看yangxianhui的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-08 00:59
我不太喜欢用上升沿和下降沿,总觉得不是那么可靠,尤其是在用上升沿和下降沿做软元件清零和复位的时候,经常会造成误动作,使记数值不准确,我个人认为除非必要请尽量少用上升沿和下降沿,请大家讨论一下。
yuaiwu
wemhoener
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 474 个
工控威望: 10132 点
下载积分: 11461 分
在线时间: 420(小时)
注册时间: 2007-11-10
最后登录: 2024-12-23
查看yuaiwu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-08 07:44
其实是一定要记得一般的PLC是扫描执行的,程序没有逻辑错误,是不会错误执行的,没什么可靠不可靠的。