请问,是否有人,熟悉三菱MR-E伺服放大器与QD75P4的接线。因为QD75P4是开路集电极输出,但是MR-E的说明书只有差动接线方式。现在QD75P4显示脉冲已经发出。但是伺服电机就是不动作,我想应该是接线问题,有哪位大侠了解开集电极接线方式,望不吝赐教。谢!
分享
gsj791898717
没有伞的孩子必须努力奔跑!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
230 个
工控威望:
437 点
下载积分:
5931 分
在线时间: 296(小时)
注册时间:
2010-03-16
最后登录:
2023-07-19
查看gsj791898717的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-11-28 15:01
全看
|
小
中
大
不是这样的 我以前用三菱FX1NPLC 与MR-E的伺服驱动器接线 驱动器是差分脉冲输入 PP NP PG NG四根线 而我PLC是集电极开路的 不匹配 所以我打电话给三菱伺服技术支持 集电极的话 可以用PP NP这2路信号来控制 opc lG 线都地接 OPC接24V电源 LG是公共端 这样就行啦 还有MR-E参数设置 脉冲为负逻辑 如果需要加脉冲加方向控制即可