楼主  发表于: 2011-11-06 18:52
1、收放卷电机都是2.2KW,放卷减速比1:20,表面收卷,中心放卷。
2、在小张力是运行正常。
3、在小张力下启动运行,加大张力在4kg的气压时,放卷电机停止运行,被动拖着放卷了。
4、我个人感觉是放卷电机功率小了,可是机械认为不是。
5、我同时认为浮动辊设计有问题,可是机械认为也不是
6、机械认为我放卷加减速时间设定太小,我设的是0.1s
请各位帮我参考参考
gk1234
有反馈,才控制
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 1160 点
下载积分: 8765 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2018-11-06
最后登录: 2024-11-22
查看gk1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-07 14:31
放卷电机处于再生制动状态,变频工作在转矩模式,浮辊反馈恒张力放卷;收卷电机处于电动运行状态,无传感器的话,变频也工作在转矩模式。放卷控制一般采用时间或线速启动PID控制,加减速是由主机变频来控制,收放卷跟随