用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
收放卷张力太小
上一主题
下一主题
hanqin
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1236 个
工控威望:
1226 点
下载积分:
2922 分
在线时间: 925(小时)
注册时间:
2009-01-09
最后登录:
2023-10-27
查看hanqin的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-11-06 18:52
全看
|
小
中
大
1、收放卷电机都是2.2KW,放卷减速比1:20,表面收卷,中心放卷。
2、在小张力是运行正常。
3、在小张力下启动运行,加大张力在4kg的气压时,放卷电机停止运行,被动拖着放卷了。
4、我个人感觉是放卷电机功率小了,可是机械认为不是。
5、我同时认为浮动辊设计有问题,可是机械认为也不是
6、机械认为我放卷加减速时间设定太小,我设的是0.1s
请各位帮我参考参考
分享
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1223 个
工控威望:
6798 点
下载积分:
9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间:
2008-05-17
最后登录:
2024-07-10
查看子丑寅卯9的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-11-07 11:02
全看
|
小
中
大
同意4楼,可能是你的电机转速与输出转矩曲线不是直线,或接近直线。
(沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
收放卷张力太小
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问