1、收放卷电机都是2.2KW,放卷减速比1:20,表面收卷,中心放卷。
2、在小张力是运行正常。
3、在小张力下启动运行,加大张力在4kg的气压时,放卷电机停止运行,被动拖着放卷了。
4、我个人感觉是放卷电机功率小了,可是机械认为不是。
5、我同时认为浮动辊设计有问题,可是机械认为也不是
6、机械认为我放卷加减速时间设定太小,我设的是0.1s
请各位帮我参考参考
分享
kyy80
态度决定一切``````
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1227 个
工控威望:
3498 点
下载积分:
4407 分
在线时间: 1980(小时)
注册时间:
2008-02-17
最后登录:
2024-12-15
查看kyy80的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-11-07 08:59
全看
|
小
中
大
你改进一下放卷变频器。用转矩模式控制就OK。。