三菱发脉冲DRVI的问题
上一主题
下一主题
cenwenyan
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
27 个
工控威望:
109 点
下载积分:
468 分
在线时间: 17(小时)
注册时间:
2010-08-28
最后登录:
2022-03-10
查看cenwenyan的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-11-06 09:40
全看
|
小
中
大
编程手册上讲DRVI的脉冲数值如是32位操作数,那就是-999,999和+999,999,我写了DDRVI K1000000 K5000 Y0 Y5,这样的一步进去,为什么程序检查是正确的?K1000000比999,999大啊,为什么不会出错?如果仅能是999,999,按脉冲当量0.001来算,发完这999,999 个脉冲工作台才走了999毫米,也就1米,如果一次要走1.5米呢?这条指令岂不是实现不了?还有我见许多程序这样写如DRVI K2999 Y0 Y5,为什么都喜欢用999呢,不写个整数上去?还有的写成DDRVI K999999 D130 Y0 Y2,尾数也是用9的,为啥?这是什么意思,最后的这条怎样解释其含意
分享
白发人生
不求精,但求解
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
187 个
工控威望:
350 点
下载积分:
3450 分
在线时间: 113(小时)
注册时间:
2011-11-14
最后登录:
2017-04-25
查看白发人生的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-11-28 21:18
全看
|
小
中
大
如2楼所所.指令里面K1000000是指,由当前位置走到目标位置实际要走的脉冲数.监视里的脉冲数,达到最大999,999后变为最小-999,999后递增,直到走完实际脉冲数1000,000个.这里的-999,999不是脉冲数的负数.所以不是反转,并不矛盾