用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
S7300,选型配置问题
上一主题
下一主题
冰星星
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看冰星星的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-11-05 10:26
全看
|
小
中
大
PS307, 120/230VAC输入, 24VDC输出,5A(6ES73071EA000AA0)
CPU314C-2 DP,96KB RAM, 24VDC,内置24DI/16DO/4AI/2AO(6ES73146CG030AB0)
CP343-1,工业以太网通讯处理器(6GK73431EX300XE0)
上面的配置我要连接
MP277触摸屏
变频器proflbus通信
温控仪485通信
口子够用吗?
CP343-1预留给客户的
请高手指点
分享
tlw2007
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
123 个
工控威望:
419 点
下载积分:
886 分
在线时间: 108(小时)
注册时间:
2008-03-25
最后登录:
2024-08-17
查看tlw2007的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-11-05 13:40
全看
|
小
中
大
不可以和温控通讯需要加CP341
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
S7300,选型配置问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问