PS307, 120/230VAC输入, 24VDC输出,5A(6ES73071EA000AA0)
CPU314C-2 DP,96KB RAM, 24VDC,内置24DI/16DO/4AI/2AO(6ES73146CG030AB0)
CP343-1,工业以太网通讯处理器(6GK73431EX300XE0)
上面的配置我要连接
MP277触摸屏
变频器proflbus通信
温控仪485通信
口子够用吗?
CP343-1预留给客户的


请高手指点
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2025-02-07
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-07 16:42
pro-DP的,CPU314-2DP,变频器,MP277.
唯一不知道的就是你的温控仪表,温控仪表支持485通讯,那就可以了啊。300支持无协议通讯。所以不需要买什么模块,模块价格不便宜啊,