楼主  发表于: 2011-11-04 13:52
各位大侠:

    有们有一些模具加热器,3相200V,30A空开,前些时候打雷,打坏了一台,现在想追加浪涌吸收电容,(也就是RC保护,),请问我应该如何选型,如何接,请名位大侠指导一下,

    谢谢,在线等.
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-04 14:38
首先检查配电房补偿柜避雷器是否正常,避雷网(接地电阻)是否良好。雷打掉的是空气开关还是?
RC保护主要是加强感性负载在启动;停止时的浪涌电压;电流的抑制,保护触点或者电子元件,对于避雷不能起作用。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sc511023) 热心助人
    wwcwwc
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 3393 个
    工控威望: 3189 点
    下载积分: 70437 分
    在线时间: 1604(小时)
    注册时间: 2008-04-20
    最后登录: 2024-11-19
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-11-05 10:52
    目前针对雷击危害,对于电气只能是加装避雷装置,在电气输入端口也只有加装电抗器或者压敏电阻之类的原件。