各位大侠,请问下三菱FX2N PLC通过FX2N-485-BD与三楼变频器通讯的同时还能否与其他品牌的智能仪表通讯?假如不可以,那应该怎么来实现既能与变频器通讯,又能与其他智能仪表通讯呢?谢谢!~
[ 此帖被yefengchen在2011-11-07 08:10重新编辑 ]
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-04 14:18
485BD通信,如果协议是一样的,如波特率,校验位等就可以,如果不一样就不行。扩展通信的办法是:整几个FX2N-232IF就可以了,不过是232口的,你要是用485的还要弄个232-485的,好象可以挂个3-5个,用起来蛮舒服的。