zungli
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 177 点
下载积分: 723 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2011-09-18
最后登录: 2019-11-08
查看zungli的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-03 22:43
一定型机,是二十年前德国的设备,门幅自动控制坏掉了,现在要改造,我用编码器监控其位移,是螺杆传动的,螺距是7mm,转一圈是水平位移7mm,应该选用多少脉冲的编码器,能尽量减少误差值?请教了!
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-04 08:50
1000.