zungli
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 177 点
下载积分: 723 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2011-09-18
最后登录: 2019-11-08
查看zungli的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-03 22:43
一定型机,是二十年前德国的设备,门幅自动控制坏掉了,现在要改造,我用编码器监控其位移,是螺杆传动的,螺距是7mm,转一圈是水平位移7mm,应该选用多少脉冲的编码器,能尽量减少误差值?请教了!
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2010-06-19
最后登录: 2024-09-12
查看gali1120107的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-05 15:42
这个要看你的精度要求吧,不考虑成本的话当然分辨率越高越好。一般十位的 2的十次方 1024个脉冲一圈