楼主  发表于: 2011-11-03 22:43
一定型机,是二十年前德国的设备,门幅自动控制坏掉了,现在要改造,我用编码器监控其位移,是螺杆传动的,螺距是7mm,转一圈是水平位移7mm,应该选用多少脉冲的编码器,能尽量减少误差值?请教了!
killking998
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 931 个
工控威望: 7400 点
下载积分: 17389 分
在线时间: 1713(小时)
注册时间: 2007-08-07
最后登录: 2024-06-24
查看killking998的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-06 09:04
500以上的就行