在SINE变频调速器专业制造商的使用说明书中有这么一段话:
1.1.6  停电、停车控制:驱动大功率负载时,若变频器检测到电网停电,将自动切换到停车控制状态,并将旋转的动能转化为电能,使电动机快速停车,避免系统因大惯量而长时间的自由旋转。
我不明白,既然停电了,电机定子里面就无法送入直流电,也就无法实现动力制动,那如何将动能转化为电能啊?
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2025-02-01
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-03 20:23
电机在自由运转状态下是出于发电状态的,这也是变频器工作在惯性大的负载中,减速时间设置过短出现过电压报警的原因,这个道理就是发电状态下的电动机发出的电能经过变频器的逆变器反馈给变频器,变频器再控制电机停止!电动机改发电机的道理楼主懂吧?现在很多高端变频器都有此功能,比如Danfoss公司的FC302,Lenze公司的9300EV,科比公司的F4等,都支持此功能,呵呵!