conchnit
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看conchnit的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-03 19:43
这里没人懂伺服吗 这么却人才吗这里

一套简单的运动伺服控制系统配电系统,

三个驱动器,2个400W和1个100W再加一个200W的直流电源。

选型问题。

电源进来滤波器,然后断路器然后进一个保险,最后电源供给3个伺服驱动器和1个DC电源,请问该怎么选

择滤波器 断路器和熔断器,能不能给出具体的型号以及选择依据,我们现在的设计存在很大问题不符合

标准。但是用的保险是10A的,按我算的,10A已经远远超过1.5-2.5倍的额定总电流,启动电流大也不会

超过10A,但是很多次一通电就烧保险,10A的,有的时候换了还烧。没接地也没短路。用万用表串接到电

源回路中,测得启动电流0.85A,不超过1A。很奇怪。正常运行以及让电机带载运行时,总电流0.35A左右

。怎么会这么小的电流?求高人指教。这么小的电流为何10A的保险还烧。断路器 滤波器都应该怎么选择

?回答满意,我会把我多年积累的PLC资料免费赠送。

问题补充:

忘了一个重要的,电源采用单相220V供电系统。断路器选择漏电断路器,整个就一个回路,没有控制回路

一说,中间加了一个转换开关作为平时操作的开关。没有别的了。所有线的长度不超过1.5米而且是高性

能的屏蔽双绞线电缆
[ 此帖被conchnit在2011-11-08 01:27重新编辑 ]
xqx666
深圳中级电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
注册时间: 2009-04-29
最后登录: 2023-07-13
查看xqx666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-03 20:53
小弟最初的想法和你一样,原因是当初我选松下A5一个400W的伺服,说明书上写的400W要配10A的断路器,不信请看下图。图上还写了接触器的电流和导线大小。而且还写了伺服的额定电流是4A左右,不信再请看图。所以其他的理论我们就不必再浪费口水了,你的伺服肯定也不会相差很大,所以你的总开关至少要2P/20A的,滤波器15~20A,保险16A。至于你的保险会烧,应该是几个伺服在某一时间同时满载运行造成的吧。
  
  
楼主留言:
说明书上和你这个说的差不多 400W的额定电流是2.8A,我们的断路器是16A的,熔断器是10A的,我们现在觉的是太大了 要降低。你的意思是还要加大吗?还有烧保险的问题,我测了开机启动电流没有1A,况且伺服电机不是异步电机,开机不会满载的,开机也是相当于空载的,只有闭环后才电机才得电,但是闭环也总共只有0.3A 整个电路。我现在是不明白这里为什么这么小,和手册上说的差太多了。
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
xqx666
深圳中级电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
注册时间: 2009-04-29
最后登录: 2023-07-13
查看xqx666的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-03 20:59
哈哈,看到没?400W的伺服电机瞬时最大电流可以达到19.5A啊。怪不得人家的控制器一般电源容量都要求比实际功率大好几倍啊,不过最终我的400W伺服用的开关是C65N-2P/6A的,没有用10A,浪费。
楼主留言:
你说的是冲击电流吧?那个我们不管的,断路器的曲线类型已经解决了冲击电流的问题了,我们现在只考虑额定电流和允许总电流,保险烧了很多,为什么?保险的额定电流足够大还烧?再说启动电流瞬间都不到1A,就算是偶尔发生浪涌电流,但是保险应该是过一段时间才烧的啊,熔断时间是大于电机启动时间的啊,它是根据电流的热效应动作的啊,Q=I*I*R*T 但是却是一开机就烧,4A的改成10A的还烧,系统无故障问题也无接地 短路问题,为什么会烧?兄台你怎么认为呢?说说你们的电气系统选型,讨论下。
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。