这里没人懂伺服吗 这么却人才吗这里一套简单的运动伺服控制系统配电系统,
三个驱动器,2个400W和1个100W再加一个200W的直流电源。
选型问题。
电源进来滤波器,然后断路器然后进一个保险,最后电源供给3个伺服驱动器和1个DC电源,请问该怎么选
择滤波器 断路器和熔断器,能不能给出具体的型号以及选择依据,我们现在的设计存在很大问题不符合
标准。但是用的保险是10A的,按我算的,10A已经远远超过1.5-2.5倍的额定总电流,启动电流大也不会
超过10A,但是很多次一通电就烧保险,10A的,有的时候换了还烧。没接地也没短路。用万用表串接到电
源回路中,测得启动电流0.85A,不超过1A。很奇怪。正常运行以及让电机带载运行时,总电流0.35A左右
。怎么会这么小的电流?求高人指教。这么小的电流为何10A的保险还烧。断路器 滤波器都应该怎么选择
?回答满意,我会把我多年积累的PLC资料免费赠送。
问题补充:
忘了一个重要的,电源采用单相220V供电系统。断路器选择漏电断路器,整个就一个回路,没有控制回路
一说,中间加了一个转换开关作为平时操作的开关。没有别的了。所有线的长度不超过1.5米而且是高性
能的屏蔽双绞线电缆[ 此帖被conchnit在2011-11-08 01:27重新编辑 ]