yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-03 09:11
小弟现在搞不明白三菱MODBUS通讯协议是什么?跟485通讯是什么区别?
希望能够得到具体的详细的讲解。
fuwaer
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 96 点
下载积分: 502 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2010-08-06
最后登录: 2020-05-17
查看fuwaer的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-03 14:08
MODBUS本身就是一种通讯协议,485只是一种物理接口,Modbus可以支持多种电气接口,如RS-232、RS-485等,还可以在各种介质上传送,如双绞线、光纤、无线等。
三菱的:
FX1N-485-BD    用于FX1S,FX1N
FX2N-485-BD    用于FX2N
FX3U-485-BD/FX3U-485-ADP   用于FX3U
最大传输距离:50M,连接器:8芯MINI-DIN型,模块指示:SD,RD指示灯,通讯方式:半双工通讯(单对双绞连接),全双工(2对双绞连接),电源损耗:DC 5V/60MA,来自PLC基本单元。
指令格式:RS  [S.]  m  [D.]   n
注:[S.]:数据寄存器D,发送数据时指定源数据在PLC中得起始地址;
    m:常数K/H,发送数据时定义需要传送的数据长度,允许范围0到4096,接收数据时应该设置为0;
    [D.]:数据寄存器D,存储接收数据的存储起始地址;
    n:常数K/H,接收数据时定义接收的数据长度,允许范围0到4096,数据发送时应该设置为0;
32位操作指令:不允许
边缘操作指令:不允许
数据的通讯格式需要通过PLC的特殊数据寄存器D8120进行设定。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(qinchenglim) 感谢分享