楼主  发表于: 2011-11-01 19:38
单相电源回路中 要加个普通的开关控制插座的通断 开关触点是2对的.
下面2种做法哪种对? 说出理由:
1. 在火线中直接串接一个开关 一进一出即可控制.
2. 把L和N都通过开关控制,2进2出.

主要说明下零线,何时可以加开关,何时不可以接.
如果插座上的左零右火的线反了,那么要控制的插排的插头插进去也是反的,
这个时候,开关断开,其实设备还有电,会导致触电。此时如何控制.
这种情况会不会发生先说? 如何做到可靠的断开电源回路.

另外请大家说说UPS的供电系统 L  N和PE 之间是什么系统什么接法. N对PE为何有100V电压? 而不跳闸.


感谢大家的关注! 22楼正解 说的很好 支持你。
[ 此帖被conchnit在2011-11-18 01:17重新编辑 ]
abc2002831
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 284 个
工控威望: 455 点
下载积分: 940 分
在线时间: 191(小时)
注册时间: 2009-05-23
最后登录: 2024-11-19
查看abc2002831的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-01 20:06
UPS供电系统,N对PE有100V电压
你是用表测的吧?你试下用灯泡去接,如果有漏电开关不跳闸,我跟你姓

一般的灯,开关控制都是一条线的,如果一个灯都要2进2出,你算过要多少线没有?
把N线接到开关里控制灯是有的,则你说的零火线接反,但接反了对安全不会产生危险
可靠的断开电源就是2进2出
如果再想绝对安全,不用电就行了
楼主留言:
1.事实证明了电脑插排N对PE有100V电压 而且持续用了很久了 UPS电源供电.
2.我说的是控制插排不是控制灯.也就是说在插排三脚插头后面再加一个控制开关.不是灯.请再看清楚问题再发表你的观点.
abc2002831
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 284 个
工控威望: 455 点
下载积分: 940 分
在线时间: 191(小时)
注册时间: 2009-05-23
最后登录: 2024-11-19
查看abc2002831的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-02 19:05
引用
引用第1楼abc2002831于2011-11-01 20:06发表的  :
UPS供电系统,N对PE有100V电压
你是用表测的吧?你试下用灯泡去接,如果有漏电开关不跳闸,我跟你姓

一般的灯,开关控制都是一条线的,如果一个灯都要2进2出,你算过要多少线没有?
把N线接到开关里控制灯是有的,则你说的零火线接反,但接反了对安全不会产生危险
.......


无语???????