conchnit
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看conchnit的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-01 19:38
单相电源回路中 要加个普通的开关控制插座的通断 开关触点是2对的.
下面2种做法哪种对? 说出理由:
1. 在火线中直接串接一个开关 一进一出即可控制.
2. 把L和N都通过开关控制,2进2出.

主要说明下零线,何时可以加开关,何时不可以接.
如果插座上的左零右火的线反了,那么要控制的插排的插头插进去也是反的,
这个时候,开关断开,其实设备还有电,会导致触电。此时如何控制.
这种情况会不会发生先说? 如何做到可靠的断开电源回路.

另外请大家说说UPS的供电系统 L  N和PE 之间是什么系统什么接法. N对PE为何有100V电压? 而不跳闸.


感谢大家的关注! 22楼正解 说的很好 支持你。
[ 此帖被conchnit在2011-11-18 01:17重新编辑 ]
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2667(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2025-02-19
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-09 22:17
1.插排上的开关,市场上单进单出,2进2出的插排都有。我比较支持2金2出的开关,正如楼主所说的,这样更安全。
2.开关电源,UPS等的接地端子,在未接上接地线的时候,对N,或对L确实会有100V左右的电压。其主要原因是这电源先将交流整流成直流,在直流滤波大电容的前端,会有两个小电容串联之后接在直流上,而接地端子就是接在这两个小电容的串联中间点上。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(conchnit) 优秀文章
  • 签名无效了,麻雀不见了!