单相电源回路中 要加个普通的开关控制插座的通断 开关触点是2对的.
下面2种做法哪种对? 说出理由:
1. 在火线中直接串接一个开关 一进一出即可控制.
2. 把L和N都通过开关控制,2进2出.
主要说明下零线,何时可以加开关,何时不可以接.
如果插座上的左零右火的线反了,那么要控制的插排的插头插进去也是反的,
这个时候,开关断开,其实设备还有电,会导致触电。此时如何控制.
这种情况会不会发生先说? 如何做到可靠的断开电源回路.
另外请大家说说UPS的供电系统 L N和PE 之间是什么系统什么接法. N对PE为何有100V电压? 而不跳闸.
感谢大家的关注! 22楼正解 说的很好 支持你。
[ 此帖被conchnit在2011-11-18 01:17重新编辑 ]
分享
丁工
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
59 个
工控威望:
191 点
下载积分:
713 分
在线时间: 48(小时)
注册时间:
2011-10-10
最后登录:
2016-02-19
查看丁工的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-11-01 23:12
全看
|
小
中
大
是工控人的会员,这样的问题问的太不贴合实际了。带开关的插座都是一个触点的,有的是开关插座一体的,有的是分开的。也就是说用开关控制L线就非常好了,这完全符合电气安全规程的做法。如果接反了,也不没有什么不足的,只是给检修插座外的用电器带来不便,但完全可以将插座线拔出来啊。其余问题就是电气常识问题了。