用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
针对回帖人对零线的讨论 做出回应 请关注
上一主题
下一主题
conchnit
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看conchnit的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-11-01 19:38
全看
|
小
中
大
单相电源回路中 要加个普通的开关控制插座的通断 开关触点是2对的.
下面2种做法哪种对? 说出理由:
1. 在火线中直接串接一个开关 一进一出即可控制.
2. 把L和N都通过开关控制,2进2出.
主要说明下零线,何时可以加开关,何时不可以接.
如果插座上的左零右火的线反了,那么要控制的插排的插头插进去也是反的,
这个时候,开关断开,其实设备还有电,会导致触电。此时如何控制.
这种情况会不会发生先说? 如何做到可靠的断开电源回路.
另外请大家说说UPS的供电系统 L N和PE 之间是什么系统什么接法. N对PE为何有100V电压? 而不跳闸.
感谢大家的关注! 22楼正解 说的很好 支持你。
[ 此帖被conchnit在2011-11-18 01:17重新编辑 ]
分享
客居他乡
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
363 个
工控威望:
456 点
下载积分:
1117 分
在线时间: 146(小时)
注册时间:
2010-07-23
最后登录:
2023-03-28
查看客居他乡的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-11-01 21:02
全看
|
小
中
大
你所说的100v是用数字表量的吧,这是虚电,你用用电器接在100v的两端再测量一下,看还有100v没。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
针对回帖人对零线的讨论 做出回应 请关注
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问