楼主  发表于: 2008-04-18 17:27

  [size=5]请问三菱编程中有个触点关态变化边沿检测指令.
在LG中没有,要怎么处理啊..
请教啦,谢谢

在这里没有得人问哦,只有请教各位大哥了..





 
shenwq
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看shenwq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-04-18 18:35
第一个图例,我认为使用上升沿触发和开关信号没有区动别,可以直接更改为开关信号,第二个图例可以考虑用继电器来解决,在Y005关闭时继电器闭合,而为了避免此继电器误动作,可以串入与此时动关关联的开关信号或继电器来保护