各位师傅,我想请教大家一个问题:我在做一个生产线的三菱PLC程序,客户要求:5个工位,每个工位都有一个“料检测”,当检测无料时,则报警暂停,现在工件是依次进入(从1工位到5工位),问题是,当1工位开始送料工作时,而后面工位检测无料,就要报警暂停,我该怎样解决这个问题?
分享
shidegang
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
94 个
工控威望:
201 点
下载积分:
680 分
在线时间: 37(小时)
注册时间:
2010-08-13
最后登录:
2015-04-02
查看shidegang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-11-01 10:07
全看
|
小
中
大
是5个工位检测都没料时报警吗?那就把5个检测信号的闭点串联作为报警信号不就行了。