qinchuangyi
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 167 个
工控威望: 309 点
下载积分: 758 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2011-08-07
最后登录: 2013-08-15
查看qinchuangyi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-31 14:12
描述:运行模式选择
图片:
描述:运行模式输入
图片:
描述:START指令
图片:
描述:运行指令输入
图片:

FX2N-10PG模块,运行模式选择了第一速度定位运行。b6变速度运行/b7手动脉冲发生器输入运行模式均未选择,而START指令一直OFF状态,马达是如何运行的?请高手指教!
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-09 13:30
楼主你的图片不是很全。程序意思是将值先附给K4M300中,然后写入1号模块的第27#;26#缓存器。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-10 08:48
其实你应该理解的是在26#,27#缓存器是定位模块返回给CPU的信息。