用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
这马达是如何工作的
上一主题
下一主题
qinchuangyi
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
167 个
工控威望:
309 点
下载积分:
758 分
在线时间: 114(小时)
注册时间:
2011-08-07
最后登录:
2013-08-15
查看qinchuangyi的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-10-31 14:12
全看
|
小
中
大
描述:运行模式选择
图片:
描述:运行模式输入
图片:
描述:START指令
图片:
描述:运行指令输入
图片:
FX2N-10PG模块,运行模式选择了第一速度定位运行。b6变速度运行/b7手动脉冲发生器输入运行模式均未选择,而START指令一直OFF状态,马达是如何运行的?请高手指教!
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3191 点
下载积分:
70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-12-17
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-11-09 13:30
全看
|
小
中
大
楼主你的图片不是很全。程序意思是将值先附给K4M300中,然后写入1号模块的第27#;26#缓存器。
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3191 点
下载积分:
70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-12-17
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-11-10 08:48
全看
|
小
中
大
其实你应该理解的是在26#,27#缓存器是定位模块返回给CPU的信息。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
这马达是如何工作的
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问