楼主  发表于: 2011-10-29 17:29
我这里有一台S7-200 CPU224CN,和一台笔记本无COM口,但有一个USB转COM口的线。请问怎么连接起来,进行通讯,都用到什么呢。最便宜的方法。
另,请问200PLC的通讯接口能直接与电脑的COM连接吗。在网上看到有卖通讯数据线的一端是USB,另一端是接在PLC通讯接口上的。请问这个与USB转串口有什么区别吗。
为修修为
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 132 个
工控威望: 274 点
下载积分: 1090 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2009-12-11
最后登录: 2024-08-09
查看为修修为的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-29 20:40
自己在顶一下,,,,谢谢,请教。
为修修为
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 132 个
工控威望: 274 点
下载积分: 1090 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2009-12-11
最后登录: 2024-08-09
查看为修修为的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-29 23:35
我知道是用PC/PPI和USB/PPI电缆通讯。我现在没有PC/PPI 和USB/PPI电缆,只有一条USB转COM口电缆。问能否连接通讯。如果能通讯 。请问怎么设置PLC.
为修修为
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 132 个
工控威望: 274 点
下载积分: 1090 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2009-12-11
最后登录: 2024-08-09
查看为修修为的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-10-30 12:20
问题已解决。解决方法:我有一个USB转串口安装上后,后来又找来了一个RS232转485模块。一个9针公头一个9针母头,,
串口接于模块232口。模块485口与9针公头连接 ,在公头的1针脚焊一根线接于母头3针脚,公头的2针脚焊一根线接于母头8针脚。通电后OK。