ffc0088
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 124 点
下载积分: 801 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2011-10-11
最后登录: 2012-10-07
查看ffc0088的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-28 20:13
现有2台老款FR-520变频器分别控制2台电机运行,例如正常情况下控制A电机运转的变频器显示的频率为50HZ,当切换至B电机运行时要求控制B 电机的变频器显示的频率也应该是50HZ,再切换A/B电机运行时两台电机的转速必须一致,不然设备不能正常工作。现在出现的问题是:无论是A切换至B还是B切换至A,两台电机的转速刚好差一倍(一台频率为50HZ,另外一台为25HZ)求高手讲解!
2395432544
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 165 点
下载积分: 2422 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2012-03-26
最后登录: 2018-05-24
查看2395432544的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-05 19:00
用一台变频器的输出电压控制另外一台就可以同步了