楼主  发表于: 2011-10-28 20:13
现有2台老款FR-520变频器分别控制2台电机运行,例如正常情况下控制A电机运转的变频器显示的频率为50HZ,当切换至B电机运行时要求控制B 电机的变频器显示的频率也应该是50HZ,再切换A/B电机运行时两台电机的转速必须一致,不然设备不能正常工作。现在出现的问题是:无论是A切换至B还是B切换至A,两台电机的转速刚好差一倍(一台频率为50HZ,另外一台为25HZ)求高手讲解!
mhbxfys
趁年轻,走遍中国!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 675 个
工控威望: 7027 点
下载积分: 7217 分
在线时间: 231(小时)
注册时间: 2012-01-04
最后登录: 2024-11-21
查看mhbxfys的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-31 10:43
首先要查这个变频器的频率设置是从哪里来的,一般有这几种情况:

1,外部信号控制的多段速
2,外部给的电压或者电流信号
3,参数设置
4,485通讯

你查一下对应的接线和对应的参数,可以找到问题所在并解决
感谢每位朋友! 承接plc柜、电气柜设计、定制。触摸屏组态、调试。 蓝海华腾变频器代理,变频器维修!!!   QQ:545636511