楼主  发表于: 2011-10-28 20:13
现有2台老款FR-520变频器分别控制2台电机运行,例如正常情况下控制A电机运转的变频器显示的频率为50HZ,当切换至B电机运行时要求控制B 电机的变频器显示的频率也应该是50HZ,再切换A/B电机运行时两台电机的转速必须一致,不然设备不能正常工作。现在出现的问题是:无论是A切换至B还是B切换至A,两台电机的转速刚好差一倍(一台频率为50HZ,另外一台为25HZ)求高手讲解!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9690 个
工控威望: 8588 点
下载积分: 16765 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2025-01-24
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-29 10:49
首先要查这个变频器的频率设置是从哪里来的,一般有这几种情况:

1,外部信号控制的多段速
2,外部给的电压或者电流信号
3,参数设置
4,485通讯

你查一下对应的接线和对应的参数,可以找到问题所在并解决