现在我一三凌伺服控制器MR-J2S-10B的 用FX1S-MT PLC控制,不知道CN1A   CN1B两个端子上那几根线要接,请求各位帮助
[ 此帖被王春杰在2011-10-29 10:18重新编辑 ]
王春杰
WCJ ZYR
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 334 个
工控威望: 495 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2010-07-10
最后登录: 2024-08-20
查看王春杰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-28 11:47
引用
引用第1楼wei010813于2011-10-28 11:22发表的  :
看手册。。。。基本的伺服开启,,,什么的信号肯定是要的,,算了给你个三菱伺服的电路图吧,自己对着说明再看。。
你也可以不接CN接头,,可以试运行,,,就是纯手动,,,看说明书,,试运行那章。。。。。。有问题再问我吧,QQ343418381

我看了说明书,自动运行没有试过,我想直接用PLC控制,只要接正反转其中一组,回原点信号,还有电源就行了吗?
王春杰
WCJ ZYR
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 334 个
工控威望: 495 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2010-07-10
最后登录: 2024-08-20
查看王春杰的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-29 10:17
哦,好的,我昨天用了MR-J2S-10A的,直接可以用控制器运行,也可以发脉冲控制了,非常感谢各位的帮助