楼主  发表于: 2011-10-28 10:49
用的是MR-70A的伺服及配套电机,仅用内部速度运行,120转的速度,在停止命令发出时电机停止转动要往回转一眯,大约为1CM,采用的皮带带动2个直径约60CM的园盘,上下各一个,而且电机在速度上升时感觉响应不快,反复运行多次后有时会出现51号报警,问过N次三菱400,至今没有解决,请各位帮分析分析,会是什么原因,如果最终解决不了,换象大一点的电机能不能解决,或者机械上有什么建议来改善?
hongma110
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 233 个
工控威望: 403 点
下载积分: 752 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2007-09-22
最后登录: 2023-03-02
查看hongma110的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-31 11:41
看看你的程序吧,