1250KVA的变压器,可以承受多少个安培?如何用公式计算
kz1566
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 267 点
下载积分: 8249 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2011-11-06
最后登录: 2020-04-03
查看kz1566的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-07 21:12
1800A左右还要考虑铜损铁损。变压器可以过载百分之三十,但只能应急用用,长时间过载会损害变压器的寿命。