sky072154
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 96 个
工控威望: 235 点
下载积分: 1126 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2009-06-29
最后登录: 2024-08-23
查看sky072154的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-27 21:07
请教,300KG的物品做升降控制,速度30mm/s-100mm/s,精度要求±3mm,升降行程1.2M,是否可以使用普通带刹车马达+变频器控制。
如果可以麻烦帮忙推荐下型号,,之前没有用变频器。

2011-10-28修改:
      如下图所示。如选用伺服马达,今天看了下三菱型录,需选择(MR-J3-200A+HF-SP202B),成本月1W,而起这种型号的伺服需使用三相220V电源,如考虑使用速度模式,可节省不少成本。。不过主要是怕这种没什么精度的东东用伺服,怕被老板K。
      如使用普通马达+变频器则需计算马达的功率,以下是计算过程
          (忽略摩擦),在齿轮处的扭矩为200KG*9.8*0.1m=196N.M
                     再到减速器处取个效率因数(这个蒙的),扭矩为280N.M ,再到马达处,除以减速比60,马达应提供,4.67N.M
                      然后马达转矩=9550*额定功率*功率因数/额定转速             得出马达额定功率应为0.86KW。。
请问这样计算对么????        

    


2011-10-29修改


[ 此帖被sky072154在2011-10-29 19:37重新编辑 ]
redrock99
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 320 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3735 分
在线时间: 172(小时)
注册时间: 2009-02-04
最后登录: 2024-08-25
查看redrock99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-27 22:03
个人感觉首先这需要机械传动来确定电机是多大千瓦的。
如果电机功率小,在启动瞬间的抖动和制动的精度使用电机的刹车电阻都能满足使用要求的话就不用变频器,
如果用变频器,就不要用制动马达,因为去电机的电是变频的,可以使用变频制动电阻,在变频器的直流母排上接。