楼主  发表于: 2011-10-27 19:13
大家好,最近装了组态王6.55软件,但是在与PLC通讯时出了点问题,导致组态王无法正常控制以及显示结果。
之前PLC与电脑通讯是没有问题的,程序都能正常下载并执行。
论坛里肯定有用过组态王的前辈,希望可以指导一下,看看到底是哪出了问题。
我的电脑系统是WIN7的,组态王软件是6.55版本,PLC为S7-200(LD-CPU224-2DR),

这个是设置。

设置数据词典。

设置运行系统。

P1的画面。按下启动会亮,按下关断会灭。

这是演示情况。指示灯是一直亮的,并且按键不起作用。

这个是测试程序,M0.0对应启动按钮,M0.2对应关断,Q0.0对应指示灯(电机)。

对应系统块的设置,只是改了波特率。

这是组态王信息窗口的提示。
ebepower
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 102 个
工控威望: 251 点
下载积分: 483 分
在线时间: 154(小时)
注册时间: 2008-04-05
最后登录: 2024-11-24
查看ebepower的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-31 15:05
到亚控网站下载个S7 USBPPI控件 即可解决。前些日也遇到过此类情况。