在程序里面发现一段程序。
dmove k99999 d100
  dmove k-99999 d100
这是什么意思啊
还有。
ddrvi d100 d112 y001 y003求高手解释下
这段程序的内容。
我搞不懂是谁赋予给谁。
Y003的方向是谁给他的。
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-11-12
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-28 08:02
引用
引用第4楼plc420827于2011-10-27 19:54发表的  :
dmov k99999 d100是把k99999传送到d100 d101
dmov k-99999 d100与上面不同的是k99999前面有个负号那代表方向
ddrvi d100 d112  y1 y3这条语句中ddri是定位控制中相对指令 d100中存放的是电机走带目标位置时所需总的脉冲数,d112中存放的是输出的脉冲频率即电机的速度,y1输出脉冲端
y3是方向信号  是外部接近开关或者光电开关之类的   我记得三菱的FX2n系列的plc不支持定位指令drvi 和drva(绝对指令)。

FX2N不支持DRVI,  DRVA等指令,FX1N,FX1S,FX3U,FX3G才支持,Y3是方向信号,是PLC给伺服驱动器的信号。在你写的这个指令中来源于D100中的+/-号,
楼主留言:
大侠。我就是纠结。。Y3的方向是怎么过去的、因为程序里面就看见有赋予值给的是Y0的。没看见Y3的。。
[ 此帖被hxl202319在2011-10-28 21:37重新编辑 ]
签名无效了,麻雀不见了!
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-11-12
查看hxl202319的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-29 20:32
引用
引用第8楼王春杰于2011-10-29 10:24发表的  :
呵呵,我也在想我用伺服的时候只接了脉冲输出Y0,方向Y3是没有接线的,那么它是怎么控制伺服的呢,用绝对位置控制只要改变目标位置就能实现正反转了呀,还望各位高手指点

方向信号并不限定只能在Y3上,你指令中可规定的,我就见过有规定成Y10的。
签名无效了,麻雀不见了!