qwe123zxclk
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 502 点
下载积分: 1759 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2008-11-06
最后登录: 2024-06-27
查看qwe123zxclk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-27 07:34
台达变频器VFD-B系列(1.5KW),当频率给定是8Hz时,变频器面板上显示13.6V,工控机监测数据也是13.6V,但是用万用表测量有30V,以哪个为准?为什么会差这么多?
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 1127 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34261 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2008-02-02
最后登录: 2020-12-29
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-27 10:35
2楼说的有理,频率不同一样会测试不准的