楼主  发表于: 2011-10-27 07:34
台达变频器VFD-B系列(1.5KW),当频率给定是8Hz时,变频器面板上显示13.6V,工控机监测数据也是13.6V,但是用万用表测量有30V,以哪个为准?为什么会差这么多?
zttchenjun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 261 个
工控威望: 377 点
下载积分: 1306 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2010-01-30
最后登录: 2024-11-06
查看zttchenjun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-27 23:24
指针表测应该准确,数字表测不准变频电压的