用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三菱PLC电源部分烧毁,应急措施
上一主题
下一主题
41897703
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
45 个
工控威望:
247 点
下载积分:
603 分
在线时间: 40(小时)
注册时间:
2009-03-31
最后登录:
2023-03-08
查看41897703的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-10-26 22:43
全看
|
小
中
大
三菱FX1N-30MT 电源部分烧毁
直接把DC24V开关电源正负级接到 PLC输出端的24V电源端口处
PLC也能正常运行
最近才发现的
别丢我臭鸡蛋
分享
pdl007
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
5 个
工控威望:
137 点
下载积分:
544 分
在线时间: 1(小时)
注册时间:
2011-01-13
最后登录:
2024-11-03
查看pdl007的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-10-26 23:21
全看
|
小
中
大
fx的com接p24或n24都可以
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三菱PLC电源部分烧毁,应急措施
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问