用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
求解释
上一主题
下一主题
wwd883187361
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看wwd883187361的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-10-26 21:04
全看
|
小
中
大
最下面那条指令搞不明白,我看了手册没看懂,请哪位高手帮忙详细解释
分享
qinchuangyi
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
167 个
工控威望:
309 点
下载积分:
758 分
在线时间: 114(小时)
注册时间:
2011-08-07
最后登录:
2013-08-15
查看qinchuangyi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-10-26 21:40
全看
|
小
中
大
图片:
[PWM D150 K5000 Y000]脉宽调制指令。D150存储脉冲幅宽,K5000为周期,Y000为输出地址(仅能指定Y000与Y001)
楼主留言:
K5000是怎么来的啊是怎么给它定5000的 还是随便定的啊 我不明白啊
分享
qinchuangyi
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
167 个
工控威望:
309 点
下载积分:
758 分
在线时间: 114(小时)
注册时间:
2011-08-07
最后登录:
2013-08-15
查看qinchuangyi的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-10-26 22:25
全看
|
小
中
大
脉冲频率是0.2HZ吧?
分享
qinchuangyi
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
167 个
工控威望:
309 点
下载积分:
758 分
在线时间: 114(小时)
注册时间:
2011-08-07
最后登录:
2013-08-15
查看qinchuangyi的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-10-27 21:40
全看
|
小
中
大
自己设置的啊
分享
qinchuangyi
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
167 个
工控威望:
309 点
下载积分:
758 分
在线时间: 114(小时)
注册时间:
2011-08-07
最后登录:
2013-08-15
查看qinchuangyi的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2011-10-27 21:47
全看
|
小
中
大
自己设置的,K5000是5秒,即每5秒输出一个脉冲,脉冲宽度存于D150内,D150的数据内容是由PID运算的结果。
分享
qinchuangyi
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
167 个
工控威望:
309 点
下载积分:
758 分
在线时间: 114(小时)
注册时间:
2011-08-07
最后登录:
2013-08-15
查看qinchuangyi的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2011-10-27 22:23
全看
|
小
中
大
M0=ON的时候,Y0有输出。
D150不能大于K5000,K5000为周期频率,每5秒输出一个脉冲,D150存储的脉冲宽度即是每一个脉冲周期内ON的时间。
多拽摩1楼发送的图片就明白了。
分享