小徒弟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 371 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2010-06-19
最后登录: 2024-04-28
查看小徒弟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-25 18:58
哎  用FX2N-485-BD和台达VFD-B通信    正转  反转  停    开机20HZ   最高50HZ   用X可做加减控制    这个程序终于试好了   搞了这么久 以前一直在找是不是通信格式不对  数据格式不对   数据错了   -----------其实都是没错的   -今天 我把那个程序的X0上升沿输出M0   X1上升沿输出M1     的上升沿去掉  一试好了!!! 这就是自学的结果       这个就是我今天试过的   绝对能用的程序     VFD    运转  频率  命令来源设置成485通信      站号1    速率9600      7N2      感谢所有指点的师傅
附件: FX2N PLC与台达VFD-B变频器通信(绝对能用).rar (13 K) 下载次数:551
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(guochunyi) 感谢分享
  • 下载积分:+5(萧风) 楼主好执着
  • 工控威望:+15(ymmfa)
    fei1436
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 205 个
    工控威望: 380 点
    下载积分: 1197 分
    在线时间: 149(小时)
    注册时间: 2011-10-12
    最后登录: 2016-05-12
    查看fei1436的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2011-10-25 19:15
    顶一个