用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
FX2N -485-BD和台达VFD-B通信程序 终于好了
上一主题
下一主题
小徒弟
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
372 个
工控威望:
499 点
下载积分:
1186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间:
2010-06-19
最后登录:
2024-04-28
查看小徒弟的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-10-25 18:58
全看
|
小
中
大
哎 用FX2N-485-BD和台达VFD-B通信 正转 反转 停 开机20HZ 最高50HZ 用X可做加减控制 这个程序终于试好了 搞了这么久 以前一直在找是不是通信格式不对 数据格式不对 数据错了 -----------其实都是没错的 -今天 我把那个程序的X0上升沿输出M0 X1上升沿输出M1 的上升沿去掉 一试好了!!! 这就是自学的结果 这个就是我今天试过的 绝对能用的程序 VFD 运转 频率 命令来源设置成485通信 站号1 速率9600 7N2 感谢所有指点的师傅
附件:
FX2N PLC与台达VFD-B变频器通信(绝对能用).rar
(13 K) 下载次数:551
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(guochunyi) 感谢分享
下载积分:+5(萧风) 楼主好执着
工控威望:+15(ymmfa)
分享
zqw6790
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
155 个
工控威望:
288 点
下载积分:
3891 分
在线时间: 139(小时)
注册时间:
2010-11-04
最后登录:
2023-09-25
查看zqw6790的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-10-27 20:33
全看
|
小
中
大
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
FX2N -485-BD和台达VFD-B通信程序 终于好了
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问