楼主  发表于: 2011-10-25 15:41
有一台设备,传动由3只三菱伺服电机,跟随主电机作同步运行.其中一只的编码器出现故障,伺服控制器报警停机,控制器的型号为三菱MR-J2S-200A.该控制器为速度控制模式,速度指令为外部10V模拟电压.编码器反馈给伺服控制器,以提高速度的同步精度.考虑到该机器不需要太高 的精度,拆掉编码器,让伺服控制器作开环运行也没有什么大碍.本人水平有限,不知道更改控制器的哪一个参数,可以让伺服控制器不用编码器,像普通变频器一样作开环运行?或者用什么其它的方法?只要让电机运转就行.
非常急啊,在线等解决.
longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 346 个
工控威望: 494 点
下载积分: 3045 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2011-11-16
最后登录: 2014-07-19
查看longkeming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-10 11:27
你们应该是误解楼主
他的意思是,编码器是给伺服电机提供,同步反馈信号的,伺服电机的速度是要参考编码器的反馈
这样的话就要看你的0-10v的速度是什么控制,是旋钮,还是模拟量输出
锁螺丝机
longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 346 个
工控威望: 494 点
下载积分: 3045 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2011-11-16
最后登录: 2014-07-19
查看longkeming的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-10 11:31
可能是我错了
他说的是伺服上的编码器
那可是高手
没有编码器还交伺服
用步进
锁螺丝机