问题1、我用3台S7-200CPU为226CN的主机做PPI通讯,原配紫色通讯线被我不小心拆掉了,请问怎么连接这条线?(两个不带编程口的DP接头和一个带编程口的接头)
问题2、连接PPI时要不要区分接头的顺序(比如主站和从站接哪个接头)
问题3、DP接头的开关如何设置?
问题4、PLC主机上的两个串口可以随便接吗?
期待版主帮我解决问题,拜谢!
分享
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1751 个
工控威望:
10137 点
下载积分:
61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间:
2007-03-26
最后登录:
2024-11-12
查看hxl202319的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-10-25 06:53
全看
|
小
中
大
CPU226上使用靠中间的那个编程口,通讯线三台都接上后,最后的那台要把接头上的开关设置成ON。不过事实上你不设置ON,也可以正常使用的