ljb6688
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1811 个
工控威望: 1957 点
下载积分: 114224 分
在线时间: 1968(小时)
注册时间: 2009-12-08
最后登录: 2025-01-10
查看ljb6688的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-24 22:38
扩展模块型号:FX2N-16EYR  输出点已坏,除了更换真个模块以外,还有什么好办法?
电气自动化,智能化控制,数据远传采集。工控元件代理,机器人附件    
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9683 个
工控威望: 8581 点
下载积分: 16747 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2025-01-09
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-25 08:50
里面的继电器都可以单个换的,你找台废的PLC或者输入模块拆一个换上去就行了。
注意R的对R的,T的对T的
R 继电器输出型 MR EYR
T 晶体管输出型  MT EYT
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水