楼主  发表于: 2011-10-24 11:48
PNP输出线和负极之间串一个24VDC的继电器,再引一负极线通过继电器的常开触点输出,作为NPN传感器的输出线,原正极和负极照样接。输出线接到PLC输入点,该点就亮,但传感器没有碰金属体,(即使传感器碰到金属,该点没有变化,还是亮)这是为什么,该如何做了?谢谢各位高手指点。
sunboy1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 159 个
工控威望: 349 点
下载积分: 25341 分
在线时间: 2115(小时)
注册时间: 2007-07-14
最后登录: 2024-11-14
查看sunboy1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-24 11:52
PNP正极和输出线接中继线圈
sunboy1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 159 个
工控威望: 349 点
下载积分: 25341 分
在线时间: 2115(小时)
注册时间: 2007-07-14
最后登录: 2024-11-14
查看sunboy1234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-24 11:54
或者PNP可以接个下拉电阻,同样可以实现信号转换功能