pnp传感器改成NPN传感器,信号线接入PLC输入点一直亮
上一主题
下一主题
mdayan
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
115 个
工控威望:
331 点
下载积分:
1108 分
在线时间: 77(小时)
注册时间:
2009-05-19
最后登录:
2018-10-30
查看mdayan的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-10-24 11:48
全看
|
小
中
大
PNP输出线和负极之间串一个24VDC的继电器,再引一负极线通过继电器的常开触点输出,作为NPN传感器的输出线,原正极和负极照样接。输出线接到PLC输入点,该点就亮,但传感器没有碰金属体,(即使传感器碰到金属,该点没有变化,还是亮)这是为什么,该如何做了?谢谢各位高手指点。
分享
sunboy1234
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
159 个
工控威望:
349 点
下载积分:
25341 分
在线时间: 2115(小时)
注册时间:
2007-07-14
最后登录:
2024-11-14
查看sunboy1234的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-10-24 11:52
全看
|
小
中
大
PNP正极和输出线接中继线圈
分享
sunboy1234
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
159 个
工控威望:
349 点
下载积分:
25341 分
在线时间: 2115(小时)
注册时间:
2007-07-14
最后登录:
2024-11-14
查看sunboy1234的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-10-24 11:54
全看
|
小
中
大
或者PNP可以接个下拉电阻,同样可以实现信号转换功能