楼主  发表于: 2011-10-24 11:48
PNP输出线和负极之间串一个24VDC的继电器,再引一负极线通过继电器的常开触点输出,作为NPN传感器的输出线,原正极和负极照样接。输出线接到PLC输入点,该点就亮,但传感器没有碰金属体,(即使传感器碰到金属,该点没有变化,还是亮)这是为什么,该如何做了?谢谢各位高手指点。
41897703
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 247 点
下载积分: 603 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2009-03-31
最后登录: 2023-03-08
查看41897703的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-24 12:31
首先确定PLC用负极做信号可以吗?   日系和欧系的PLC是不一样的。

你的信号是中继控制的,中继动作了吗?

如果没动作 但PLC有信号 那就要检查线路 和输入点有没有问题了。

如果有动作就要检查中继的电源哪来的。