mdayan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 331 点
下载积分: 1108 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2009-05-19
最后登录: 2018-10-30
查看mdayan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-24 11:48
PNP输出线和负极之间串一个24VDC的继电器,再引一负极线通过继电器的常开触点输出,作为NPN传感器的输出线,原正极和负极照样接。输出线接到PLC输入点,该点就亮,但传感器没有碰金属体,(即使传感器碰到金属,该点没有变化,还是亮)这是为什么,该如何做了?谢谢各位高手指点。
yuaiwu
wemhoener
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 473 个
工控威望: 10131 点
下载积分: 11459 分
在线时间: 419(小时)
注册时间: 2007-11-10
最后登录: 2024-11-27
查看yuaiwu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-26 12:02
其实,用两线常开,不就行了,红接正,黑(兰)接信号,原负端不用,我们都是这么做的。